Pytanie o uziemienie
Autor Wiadomo
Scigany 



Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-01-14, 15:13   Pytanie o uziemienie

Witam, mam pytania. Zaczalem remont gory domu, parter jest zrobiony w miedzi, natomiast gora w aluminium, takze bede wymienial na miedz. Moje pytanie jest nastepujace, poniewaz gniazdka sa bez uziemienia, no a wypadaloby wszystko juz z uziemieniem zrobic, pod licznikiem sa wyprowadzone 4ry przewody, raczej dwie pary po dwa przewody - zielony aluminioy i niebieski miedziany, ze slupa odchodza 3 przewody, i teraz nie wiem, czy ten trzeci to naciag ktory utrzymuje przewody w powietrzu czy to jest jakies uziemienie, skoro naciag, to dlaczego jest podlaczony na slupie do druta ktory biegnie wzdluz drogi, od strony domu linka jest zaczepiona na haku. Na kolorowo zaznaczylem przewody ktore odchodza do mojego domu. Moze ktos z Was sie rozpozna o co w tym chodzi. Na dole nie mialem jak zajzec czy sa 3 przewody, bo lokatora nie bylo. Jezeli okazaloby sie , ze jest to 3ci przewod uziemiajacy, to czy moge uzyc go jako PE ?

oto zdjecia







z gory dzieki za odpowiedz
_________________
E30 1.8i M40

gg 3437874
 
 
 
henry 


Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-14, 21:14   L+N+PE

Witam !! No to trafiłes na moją "specjalność zawodową"...............Zmartwie Cie ale uziemienia tam nie widzę. Jest to przyłącze napowietrzne wykonane w sieci nn , ze słupa w układzie czteroprzewodowym t.zw TNC.Rozumiem ,że chciałbyś w domu u siebie miec zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy i zamontowane gniazda wtykowe z uziemieniem.Niestety aby to wszystko ładnie działało wszystkie przewody do gniazd wtykowych powinny byc trzyżyłowe.Jedna żyła to faza (L) , druga przewód neutralny (N) , czyli popularne zero , a trzecia przewód ochronny (PE). W takiej instalacji wcale nie musisz miec połączenia z niezależnym uziemieniem.Rozdział przewodu PEN na N i PE nastepuje u Ciebie w domu przy wyłączniku różnicowoprądowym , fachowo mówiąc z układu TNC powstaje układ TNCS.........Cztery przewody pod licznikiem (zdemontowanym jak widzę) to do cewki "prądowej" dwa przewody i dwa do cewki "napięciowej" licznika.Czyli bez wymiany dotychczasowej instalacji na trzyprzewodową nie ma mowy o wykonaniu jej w/g obowiązujących norm ( zreszta nie musisz jej dostosowywac do obowiązujących przepisów , nie ma takiego wymogu )........Jakbyś chciał wiedziec więcej pisz na PW - PZDR - henry
_________________
HENIEK
Klubowicz
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !! !
Ale będzie jeszcze coś.......!!!
 
 
Kimbek 



Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-17, 16:24   

Bardzo prawdopodobne że instalacje miedzianą masz trzy przewodową, trzeba by zobaczyć za tablicą odejście na dom, lub najłatwiej rozkręcając gniazdo. Jeśli dwu to możesz najwyżej zrobić zerowanie, łącząc zero z bolcem ochronnym w gniazdach. Jeśli trój przewodową musisz wykonać jeszcze tylko przed domem uziemienie, zazwyczaj wystarcza wbicie 2metrowego pręta dziesiątki, z przyspawaną bednareczką i dalej drutem miedzianym do tablicy. Ze słupa to ci schodzi zwykłe przyłącze jedno fazowe, w czymś takim nie ma uziemienia.
_________________
 
 
 
Scigany 



Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-01-17, 18:12   

a nie uwazacie, ze to podlaczenie do muru jest troche harcorowe ? druty stercza ze sciany, przekroj tez chyba troche za maly, chyba kaze energetyce wymienic przewody od slupa pod sam licznik, bo jakies dziwne druciarstwo tam musialo miec miejsce skoro jeden aluminiowy a drugi miedziany pod licznikiem jest
_________________
E30 1.8i M40

gg 3437874
 
 
 
Kimbek 



Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-17, 18:35   

W ścianie na pewno jest takie kolanko porcelanowe coby woda nie w ciekała, a przewody są izolowane przynajmniej kiedyś były, ale te zaciski to już nie. ze starej lini po prostu kiedyś tam było przyłącze zwykłą linką pozostał jeden izolator który został wykorzystany do naciągu, fachowo to troche nie tak powinno wyglądać , jak takie coś robimy to zakładamy pocha w środku z listwą zaciskową, mocowanie też powinno być troche inne, ale do póki coś się nie zwali to wątpie że zakład energetyczny ci to wymieni.
_________________
 
 
 
Scigany 



Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-01-17, 22:54   

przyspawac wzdluz bednarke do preta ? i to wystarczy ? :) martwi mnie tylko maly przekroj przewodu ktory schodzi ze slupa do domu, co z tego, ze w domu wykonam konkretna instalacje, jak przed licznikiem jakies druciki do slupa sa pociagniete :|
_________________
E30 1.8i M40

gg 3437874
 
 
 
Daniel 



Pomg: 2 razy
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2007-01-18, 11:25   

Scigany napisa/a:
przyspawac wzdluz bednarke do preta ? i to wystarczy ? :) martwi mnie tylko maly przekroj przewodu ktory schodzi ze slupa do domu, co z tego, ze w domu wykonam konkretna instalacje, jak przed licznikiem jakies druciki do slupa sa pociagniete :|


Oczywiście , że możesz dokonac wymiany przyłącza ale na swój koszt. Tak przynajmniej jest w moim regionie. Musisz się zwrócić z prośba do Rejonu Energtycznego na Twoim terenie, z prośba o wymiane istniejącego przyłacza. Oni wyliczą Ci rzeczywisty koszt jaki muszą ponieść i obciążą Cię wyliczoną kwotą. A następnie wymienią przyłacze na przekrój 16 lu 25 mm. Ale przy okazji mogą nakazać Ci dokonania przebudowy tzw. Wlz (wewnętrzna linia zasilająca). Czyli przewody od izolatorów na budynku do licznika, wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym.
_________________
e 32 735i
 
 
 
Kimbek 



Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-18, 17:19   

Scigany napisa/a:
przyspawac wzdluz bednarke do preta ? i to wystarczy ?


Wartość uziemienia powinna być mniejsza niż 30 ohmów. Zależy od terenu czasami dwie ledwo starczają
Z wymianą przyłącza w Lubelskim zakładzie energetycznym, też właśnie tak jest jak Daniel napisał, u ciebie pewnie też. Mało to obciążą a w umowie każą podpisać że przechodzi na ich własność.

_________________
 
 
 
Scigany 



Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-01-18, 19:36   

wartosc uziemienia zmierze jakims standardowym miernikiem ?
_________________
E30 1.8i M40

gg 3437874
 
 
 
Kimbek 



Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-18, 19:55   

Niestety nie.
_________________
 
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Statystyki - Reklama - Test poczenia - Wsppraca - Statut Klubu
Beemka Klub, Internetowy Portal Pasjonatw BMW
Copyright © 2004-2008
Stowarzyszenie Beemka Klub
Kontakt:
zarzad@beemka-klub.pl
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 11